如何從技術上挑選接線端子
首先接線端子需要考慮的因素之一是器件的功率處理能力。簡單地閱讀數據手冊并不能保證獲得準確的比較數據。工程師們必須了解手冊中所列出的產品性能數據是如何測試確定的。
目前, UL、IEC、CSA和DIN等機構在確定接線端子產品的功率和性能規格時并沒有統一的標準。用戶需要理解UL和IEC規格間的差異。在歐洲制造的接線端子產品的規格采用IEC標準,而在美國制造的產品則采用UL標準。
這兩種標準之間的差異非常大。不了解產品規格測定方法的工程師會冒相當大的風險,因為選用的器件有可能會達不到所需要的功率水平,或者選用器件的規格遠遠超出了設計需要。在歐洲,器件的電流額定值是通過監測電流增加時金屬導體的溫度來確定的。當金屬引腳的溫度比環境溫度高出45℃時,測量人員就將這時的電流作為該器件的額定電流值(或最大電流值)。IEC規格的另一項是允許電流值,它是最大電流的80%。與此不同,UL標準將使金屬導體溫度比環境溫度高出30℃時電流值的90%作為器件的電流標稱值。由此可見,金屬導體部分的溫度在所有應用中都是非常重要的因素。對于工業設備這更為重要。因為工業設備通常需要在溫度高達80℃的環境中工作。如果接線端子的溫度比這一溫度再高30℃ 或 45℃,那么接線端子的溫度將會超過100℃。根據所選擇器件采用的標稱值類型和絕緣材料,產品必須以低于額定值的電流工作,這樣才能保證它們可在所希望的溫度范圍內可靠地工作。有時,適合于緊湊封裝器件的材料可能無法很好地滿足散熱要求,因此此類接線端子器件使用時的電流必須大大低于額定值。
更多相關信息請訪問: 接線端子 www.supu.com.cn
|
|